Цитата(sb @ 30.12.2010, 9:03)

Если не секрет , что может произойти с ламповым комбо от выключения питания ?
От выключения сети - ничего. А от броска напряжения вверх или какого-то времени работы при повышенном напряжении в сети - выстрелят электролиты.
Как правило, большинство проблем с сетью связаны с перекосом фаз. А они случаются по двум причинам - неравномерная нагрузка на каждую фазу и плохо выполненное или некачественное заземление/зануление (зависит от типа сети). Естественно, что такое нормализаторами и стабилизаторами решить нельзя. Это дело электриков, обслуживающих подстанцию. Чем опасно и почему горело даже 10 киловаттное оборудование? Распределение нагрузки крайне неравномерно - кто-то сварку устроил, кто-то включил пару-тройку киловатт на ТЭН, кто-то вообще включился до счетчика или мотает. Большинство современных сетей было расчитано на совершенно другой режим - пару лампочек 100 ваттных на квартиру или дом, ну еще ватт 100 на всяко другое. Запас был колоссальный. А теперь в каждом доме - электрочайник, мелковолновка, куча компов (с импульсниками, которые в момент пуска гребут от сети - мама не горюй!) и прочее. Запаса нет. Вот и косит.
Выход, конечно, в нормально работающей и правильно рассчитанной сети. Все остальное - полумеры.